没有在湿式报警阀上面装压力开关,末端放水时会启动喷淋泵吗
liyouao007
liyouao007 Lv.3
2011年01月08日 16:10:41
只看楼主

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?
免费打赏
liyouao007
2011年01月08日 16:14:28
2楼
:( :( :( 有高手解答吗? 我现在烦躁死了......到底要不要装压力开关啊? 末端放水时,就算起泵,也是稳压泵启动啊,只有压力小于稳压泵的下限时,才启动喷淋泵吧???到底是不是啊?????
回复
liyouao007
2011年01月08日 16:20:59
3楼
:Q :Q :Q 跪求高手解答下啊!!!!
回复
lcs37360
2011年01月08日 17:40:29
4楼
根据自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001

(2005 年版)


11 操作与控制
11. 0. 1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
回复
liyouao007
2011年01月08日 21:52:19
5楼
所说的连锁是在有报警系统的情况下吧,没有报警系统也要装压力开关?
回复
lcs37360
2011年01月09日 10:06:13
6楼
没有报警系统也要装压力开关,喷头动作压力开关动作,压力开关直接连锁自动启动供水泵,
回复
liyouao007
2011年01月09日 11:57:03
7楼
那请问怎么接线呢?压力开关通过模块控制,在有报警系统的情况下,模块接入消防总线,给主机一个启动信号,那现在就是直接把模块和压力开关相接就可以了吗?
回复
lcs37360
2011年01月09日 13:26:25
8楼
通常做法是双触点的压力开关,
一个常开点给输入模块,动作→报警→联动→水泵启动→增压喷水,
另外一个常开触点,直接进水泵控制箱作为启动信号,→水泵启动→增压喷水,

没有报警系统的自动喷淋系统,压力开关的2根线直接进水泵控制箱,


造句题目:况且
学生:一列火车经过,况且况且况且况且
批语:我死了算了

[ 本帖最后由 lcs37360 于 2011-1-9 13:30 编辑 ]
回复
liyouao007
2011年01月10日 18:36:25
9楼
恩 谢谢啦。我最后还有个问题,装压力开关只是因为规范上规定,还是不装压力开关,报警阀就不动作吗?那次我试过,打手动的话,不装压力开关,也能动作,自动我没试过。所以我诚心求教啊,之前我一直认为压力开关动作只是给控制室一个反馈信号。
回复
dcr_12
2011年05月07日 19:30:10
10楼
需要加压力开关,不然不会启泵
回复
sadone
2011年05月08日 14:06:56
11楼
这是不是电气专业的吗?一般报警阀都有压力开关传信号报警,开启水泵。采用直接连锁控制

稳压灌是楼主你说的那样,水低于一定的体积以后泵会启动
回复

相关推荐

APP内打开