没有在湿式报警阀上面装压力开关,末端放水时会启动喷淋泵吗
liyouao007
liyouao007 Lv.3
2011年01月08日 16:10:41
只看楼主

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?
免费打赏
qq_1439900947089
2017年08月16日 08:34:19
22楼
你说反了吧,应该是不设置压力开关不一定能自动启动消防泵,设置压力开关一定能启动消防泵。
回复
yxwuhan
2017年09月18日 16:37:20
23楼
楼主问题显然没有施工图(消防),有图按图施工就行了。此种情况我认为无须在有湿式报警器的情况下再压力开关(当然加了也不会有错)。理由:湿式报警器上的压力开关是当水压变大时向火灾报警主机发出反馈信号而存在的,本例没有消防主机,所以 可省。至于(1、听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑 2、需要加压力开关,不然不会启泵)均不完整,可根据需要逻辑将湿式报警器的压力开关信号线接入喷淋泵接线控制箱(在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋)
回复