车库上下两层合用排烟竖井,竖井面积是否加倍?
e444455555
e444455555 Lv.2
2011年01月07日 21:40:52
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟,地下一层和地下二层合用一个排烟竖井,那么竖井面积是按照一个防火分区考虑呢,还是按照两个防火分区考虑。现在我的做法是按照两个防火分区考虑的,那就是考虑上下两层防火分区同时着火的情况。问问看大家是不是也是这样做的。谢谢O(∩_∩)O~

地下车库排烟,地下一层和地下二层合用一个排烟竖井,那么竖井面积是按照一个防火分区考虑呢,还是按照两个防火分区考虑。现在我的做法是按照两个防火分区考虑的,那就是考虑上下两层防火分区同时着火的情况。问问看大家是不是也是这样做的。

谢谢O(∩_∩)O~
免费打赏
allwilling
2011年01月19日 11:31:12
32楼
要按上下两个分区同时火灾考虑。
关于止回阀,有没有耐高温的止回阀?请知情者提供点资料,我也在为这个烦。
关于装防火阀,是装70度的还是280度的?好像都不解决问题。
回复
lrg502
2011年01月21日 13:40:31
33楼
平时排风和排烟量几乎相当,干嘛要单独设置呢
回复
guiguidemm
2011年01月21日 15:22:34
34楼
地下车库一般都是 很排风合用吧 按排风算 肯定没错 排烟超速什么的 无所谓 只要满足排风就行了
回复
gjsliujunsong
2011年01月22日 11:04:22
35楼
排烟竖井应该按照最大防烟分区排烟量的两倍考虑,排烟管道与排烟竖井连接处设置280度防火阀。
回复