三相四线制,负载为照明,容量6KW,线路长度为1200米,请问选多大的电缆符合

三相四线制,负载为照明,容量6KW,线路长度为1200米,请问选多大的电缆符合
免费打赏
zhzzf
2006年03月12日 15:34:55
12楼
因该案电压损失计算吧,25勉强够用。
回复
wind65
2006年03月12日 16:36:34
13楼
如采用6mm2,电压损失18%,
如采用10mm2,电压损失11.2%.
如采用25mm2,电压损失4.64%.

公式:三相电压损失=(R+Xtg$)PL/10/0.38/0.38
R-线路电阻,
X-线路感抗,
tg$-负载功率因数角正切值.这里cos$取0.8
P-功率(KW)
L-距离(Km)
回复
loverhy
2006年03月12日 18:26:11
14楼
楼主还没说采用什么接地形式呢?TN还是TT呀,都叫三相四线制。
回复
gssui
2006年03月12日 20:29:46
15楼
6/.38/1.732/.8=11A (暂按0.8计)
按末端2KW(暂时这样算)

线径 压降 末端短路电流(相零 仅后端线路)
10 10.5% 约 90A
16 6.6% 130A
25 4 % 200A

选16A B型开关,少说要16的线, 高手指教.
回复
ljs1399
2006年03月20日 01:59:41
16楼
线路电压降按5%选择16平方毫米.按整定电流选择4平方毫米.按灵敏度应该选择95平方毫米.
回复
zb8242
2007年01月12日 11:03:20
17楼
应选择50平方的电缆