三相四线制,负载为照明,容量6KW,线路长度为1200米,请问选多大的电缆符合

三相四线制,负载为照明,容量6KW,线路长度为1200米,请问选多大的电缆符合
免费打赏
giant1860
2006年03月10日 21:20:13
2楼
怎么需要这么长的呀?按照我计算的话应该用到50的电缆了!(仅供参考)
回复
ehen_2000
2006年03月10日 21:37:38
3楼
电缆不小于25平方。
回复
wqc.54899
2006年03月10日 21:39:03
4楼
可选用3*10+1*6以上铝包电力电缆,电压埙失应在5%左右,请大家指点.
回复
sxldq
2006年03月10日 21:49:47
5楼
同意三楼的观点
回复
ydf24
2006年03月12日 08:24:30
6楼
请问这要怎么算啊,希望大家能上传这方面的资料!!!
回复
zongjinzhi
2006年03月12日 09:44:40
7楼
选个6平方也足够了,三相供电呀.
回复
zongjinzhi
2006年03月12日 09:47:31
8楼
选个6平方也足够了,是三相供电呀!至于方法,普通的电气书中都有啦.
回复
wind65
2006年03月12日 10:45:38
9楼
7,8楼算的不对.
回复
lyz_jh
2006年03月12日 11:40:16
10楼
送的这么远,末端单相短路无法用普通断路器保护,要用电子脱扣器的断路器.
回复
thcwd
2006年03月12日 14:17:18
11楼
Ijs 还没够25A 6平方的有点保守 大概估算一下 10平方没问题 已经预大两级拉