2楼
应该可以,只要满足自然排烟要求。
回复
3楼
根据《高规》第8.2.1条文说明,超过50米的一类公共建筑和超过100米的居住建筑不应采用自然排烟。
回复
4楼
高层民用建筑设计防火规范规定,除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
反过来说,50米以上的一类公共建筑不可以用自然排烟!如果是低于100m的居住建筑应该可以采用自然排烟。
我还是一个学生,没什么工作经验,只是根据规范理解,希望各位前辈多多指教!
回复
5楼
可以特批
回复
6楼
一般还是看建筑功能,住宅火灾概率和可能伤亡的人数少,倾向于尽可能考虑自然排烟,公共建筑相反,应考虑机械排烟!
回复
7楼
公建不行
回复
8楼
都没说清楚功能
回复
9楼
可以自然排烟
回复
10楼
我理解为排烟方式:如过道等
如果楼梯间与前室按四楼的比较准确
回复
11楼
还是四楼学生说得对!
回复