自喷系统是否每个防火分区需分别设水流指示器?
dvd
dvd Lv.7
2002年09月23日 07:20:12
只看楼主

message

message
免费打赏
swy008
2002年09月23日 08:20:57
2楼
需要
回复
wangwater
2002年09月23日 10:36:06
3楼
新自喷规范这样明确要求。
我认为当设置火灾自动报警系统时,可以不必严格执行,因为报警系统可以显示火灾的部位。
回复
linyinong
2002年09月23日 12:13:17
4楼
《自喷》第6.3.1条为强制性规范。
回复
q131427
2002年09月24日 13:19:16
5楼
需要,可以快速确定火灾位置,以利快速扑救,以及准确疏散。
回复
zjf2002
2002年09月24日 14:48:06
6楼
电器的东西不牢靠!
咱水力的东西牢靠!
电器与水力结合,
更牢靠!
回复
memory
2002年09月24日 20:11:37
7楼
电器的东西挺牢靠!
水力的东西总不牢靠!
电器与水力相结合,
还需规范去协调!
回复
q131427
2002年09月25日 19:14:59
8楼
电器的东西挺牢靠! ----供电部门不可靠
水力的东西总不牢靠! ----生产厂家有些糟糕。
电器与水力相结合, -----变不可靠为可靠。
还需规范去协调! -----恐怕是来“指导”。
回复
lsy78
2002年09月30日 14:31:33
9楼
牢靠不牢靠,用过就知道!
回复
q131427
2002年09月30日 15:12:22
10楼
用过如何能知道?
因为知道太不妙,
那时火已烧着了:)
回复
tonghaoqiang
2002年09月30日 17:04:12
11楼
喷淋规范明确规定是需要的
回复