低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]
低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]
12楼
打酱油的经过,学习了,顺便挣点土币
回复
13楼
突然发现,我的在线时间怎么那么短啊,都注册好多年了!
回复
14楼
请教第一个问题.电抗器与电容器有何匹配原则么?
多谢
回复
15楼
我们单位最近电容补偿里的串联电抗器也不是很正常,是新投用的设备,有一组电抗器只要有投用,过上半小时左右,就会有很大的声音,就像变压器的声音放大几倍,在这半个小时,温度能从十来度升到九十多度,目前只能不投用这一组,等厂家里找一下原因。
回复
16楼
先看看电抗器的电抗率选取对不对?
回复
17楼
果然老到.膜拜...
回复
18楼
和电抗器有关
回复
19楼
很少看到电抗器烧的,倒是有见过电缆头发热放炮,电容器鼓包漏液;估计就是电抗器质量问题、或者设计和实际情况不符合造成的。。
回复
20楼
楼主的问题估计是电抗器的参数选择不合适。
这种情况我感觉振荡的可能性很大。应该计算一下。