请高手指点:低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧?
zsc0803
zsc0803 Lv.3
2010年12月30日 19:51:33
来自于变压器
只看楼主

低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]

低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]
lingxuct
2010年12月30日 20:56:58
2楼
楼主给我们的是个“无头案”,“低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?”,没有哪个规范规定“要老烧”啊?!

我也没见过“低压无功补偿”有什么“电抗器”的,“老烧”是在电抗器的什么部位?能发个烧过的现场图片吗?
回复
tianjun1229
2010年12月30日 21:15:15
3楼
选配电抗器前,应先测电网谐波3,5.,7,9次等谐波。根据谐波的大小和主次来选电抗器的感抗值。 用仪器检测一下可以判断。
回复
hsa8
2010年12月31日 08:44:33
4楼
低压串电抗器确实还没看见,不知道是用在什么地方的?
回复
wanwuzhili
2010年12月31日 10:52:04
5楼
应该是谐振点不合适 不过保护装置应该动作的 至少不能让他烧坏
回复
一指慢
2010年12月31日 13:25:45
6楼
电抗器老烧是因为流过电抗器线圈的电流过大(不考虑耐压不够绝缘击穿)
流过电抗器线圈的电流过大是因为加在电抗器线圈两端的电压过高
电压过高的原因找到了,问题就解决了。
回复
y348593017
2011年01月03日 11:13:32
7楼
有可能是电抗器的规格不合适吧或者质量不咋的啊
我们公司原来有两台补偿控制柜,全部烧掉了。后来从雷偌尔买了2台,效果极好。
不过价格却是普通补偿柜的15倍哦。
回复
zyz8438
2011年01月03日 11:16:52
8楼
同意楼上的观点!主要2个方面的原因:
1、电抗器参数选择与电容器不匹配;
2、电抗器本身产品质量不过关。
回复
dian_xiao_er
2011年01月03日 12:27:52
9楼
同意老鼠意见,最好楼主说清楚一点,把你家的电容器电抗器型号参数提供一下。搞技术的人要学会准确表达。不要让人觉得很外行。没水平
回复
zoushq
2011年01月03日 15:16:59
10楼
所选用的电抗器容量小了,其容量一般为电容其总容量的6%左右!
回复
junshouxu
2011年01月03日 16:35:12
11楼
低压无功补偿电容柜成套设计安装,该是楼主公司所选择电抗器存在质量问题,本公司的电抗器从来没有烧过。
回复