低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]
低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]
22楼
检测一下谐波
回复
23楼
总共有三种现象,一个现象就是电抗器本身裂开,另一个就是电抗器接线头发黑,再者就是连接电抗器的导线绝缘皮烧焦.
回复
24楼
在此谢谢各位的指点了.
回复
25楼
二楼的,带电抗器是接触器不是专用的补偿电容器时候用的,早期的都是如此
回复
26楼
新年新气象~~~ 祝大家在新的一年中心想事成,有考试的都能顺利通过考试!
回复
27楼
检测一下谐波,然后再做判断。估计可能是谐波的原因,但老烧电抗器是不对的,保护怎么不动作,是不是选型不合适呀?
回复
28楼
真不错,学习啦
回复
29楼
同意!!!1、电抗器参数选择与电容器不匹配;
2、电抗器本身产品质量不过关。
回复
30楼
是不是还有一种可能
上面有说接线部位绝缘层都有烧坏,可能是接触不良所致,电容电抗在运行24小时后,需要重新紧固一下了
另外,空气中的粉层可能带有导电性,造成短路烧毁!
电抗器最难克服的就是噪音和温升问题!若噪音太大,建议更换新的电抗器
回复
31楼
肯定是选用的参数不正确,质量问题可先排除(原因是老烧)。建议先测谐波再选型。
回复