排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
32楼
同意28楼的观点!
回复
33楼
排烟系统穿防火分区处必须设280度排烟防火阀
回复
34楼
必须设置280℃防火阀
回复
35楼
不管你有啥解释,都必须要加防火阀,而却是280的
回复
36楼
建规和高规都说的很清楚,要加280度防火阀的
回复
37楼
应是280的,70不可能的,不加是不可以的,规范是明文规定的,还讨论什么
回复
38楼
同意你的观点,谢谢。
还有一种情况,排烟管道竖向穿越防火分区,条文说明中说各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。此时垂直风管是设置在管道井内的,管井的墙是1h防火隔墙。那么防火阀是不是应该设置在井壁之外,穿越造成的缝隙用防火封堵材料封堵?
回复
39楼
感谢区管回答,我终于理解了。
回复
40楼
感谢赐教,我原来和你的意见相同的,现在看来这样做会出问题。我接受28楼的意见。
回复
41楼
应该加280度常开的,熔断关闭。这个不会影响别的分区排烟,因为这阀不和风机联动,不输出电信号。
回复