请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?
pangm888
pangm888 Lv.4
2006年02月26日 11:12:08
只看楼主

请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?我一般都分开,可是这工程只有一个小高层和一个地下车库,甲方说不用分开。请帮忙解答。

请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?我一般都分开,可是这工程只有一个小高层和一个地下车库,甲方说不用分开。请帮忙解答。
免费打赏
waterzxr
2006年02月26日 11:22:26
2楼
可以,但要处理好消火栓系统与自喷淋系统的关系。
回复
pangm888
2006年02月26日 11:23:44
3楼
如何处理?请明示
回复
waterzxr
2006年02月26日 11:49:54
4楼
在自喷淋系统的报警阀后要求不能有其他系统的管网接入(包括室内消火栓),水泵接合器也得分开,请仔细查看《喷规》。
回复
pangm888
2006年02月26日 11:53:54
5楼
明白了,谢谢热心人!
回复