民规上写了一条照明回路上不宜超过24个光源。我基本上荧光灯和走廊灯都按照这条做,偶尔超过一些。最近做高层住宅 在分配应急照明回路的时候,6层一条回路。一条回路带了48盏应急照明,(安全出口灯,双投应急照明,疏散指示灯) 请问这个有没有问题

民规上写了一条照明回路上不宜超过24个光源。我基本上荧光灯和走廊灯都按照这条做,偶尔超过一些。
最近做高层住宅 在分配应急照明回路的时候,6层一条回路。一条回路带了48盏应急照明,(安全出口灯,双投应急照明,疏散指示灯) 请问这个有没有问题
免费打赏
dhq163
2013年02月22日 13:15:53
12楼
每层一个回路,防火分区啊
回复
ai11008668
2013年03月04日 15:28:32
13楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊 自己设计的啊还是按图纸要求来吧:)
回复
dongjiange3553
2013年03月05日 08:36:45
14楼
用在楼道里吧,个人认为如果按照30-40盏灯那样做 实际上不会有问题,(安全出口灯,双投应急照明,疏散指示灯)的充电功率很低,也不属正常高照明,内有蓄电池。这和民规上写了一条照明回路上不宜超过24个光源不同,那是为了减少回路跳闸避免影响过大面积,同时限制回路容量。民规上还规定回路电流一般不超过16A,在高层建筑中会出现这种情况,当然限制在24套一下会没有任何问题。欢迎大家拍砖!
回复
hktk2012
2013年03月15日 12:04:11
15楼
学习,学习,再学习
回复
wangjibo2007
2013年03月15日 15:55:41
16楼
《建筑照明设计标准》GB50034-2004 第7.2.7条,每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;
回复
zlj131425
2013年03月18日 20:13:40
17楼
一般就是控制24.25盏灯 偶尔控制多一两个还可以 太多了就不好验收了吧
回复
鹌鹑蛋也是蛋
2020年11月16日 09:30:36
18楼

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

3.3.5  任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定: 
  1.  配接灯具的数量不宜超过60只;

鹌鹑蛋也是蛋中华人民共和国住房和城乡建设部 

2018年7月10日 

住建部18年发布的,给后面翻到这个帖子的人一个较新的参考