民规上写了一条照明回路上不宜超过24个光源。我基本上荧光灯和走廊灯都按照这条做,偶尔超过一些。最近做高层住宅 在分配应急照明回路的时候,6层一条回路。一条回路带了48盏应急照明,(安全出口灯,双投应急照明,疏散指示灯) 请问这个有没有问题
那该怎么做?还是保证在24盏灯左右对吧?
回复
5楼
虽然25是建议性的条文,但大家平时都尽量不超标,所以如果条件允许的话你就多加一回路算了,免得有违规的嫌疑。
回复
6楼
OK.谢谢大家,那么还有个问题,如果按照30-40盏灯那样做 实际上会不会有问题?
回复
7楼
最好按照区域划分,不要一弄好多层一个回路,从供电半径看也不太合理
回复
8楼
根据电气规范一路应急照明可以带25盏灯具 灯具类型应该是筒灯 白炽灯 不能带感性灯具如荧光灯
回复
9楼
请问怎么按区域划分呢? 电表箱三层一个,公共照明箱也按照这样吗 和电表箱管的几层一致?
回复
10楼
实际也没啥问题,最好还是别超了
回复
11楼
我们做的一般都是6层一个公共照明箱
回复