有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?

有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么
另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
免费打赏
jinmin19
2010年12月16日 12:14:29
22楼
不用设置,风口用单层百叶即可
回复
lorejeen
2010年12月16日 23:07:08
23楼
防火阀设在防火分区的隔墙上
回复
zoushan1986
2010年12月17日 14:09:20
24楼
各位高手好,我想问问现在地下和地上的楼梯间及前室加压送风需分开设风机吗?
回复
liushuhua021
2010年12月18日 11:28:02
25楼
需要设置防火阀,因为火灾的烟气达到280度或70度时,排烟和补风系统需停止,再一个他们是穿越了防火分区。公用系统排烟口和排风口可以分开设置。
回复
仙鹤
2010年12月22日 11:55:37
26楼
车库排烟口可以不是常闭的,可以兼平时的排风口
回复
w5208833
2010年12月24日 16:20:45
27楼
进入竖井之前需要设置排烟防火阀