排烟、补风管道与土建风道连接处设防火阀么
yuan54497070
2010年12月06日 20:12:48
来自于通风排烟
只看楼主

有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?

有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么
另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
免费打赏
luohui0220
2010年12月07日 12:58:10
12楼
选择一般风口排风 与排烟共用 常开。
回复
fh16
2010年12月07日 16:21:16
13楼
因为每台排烟(风)风机只带一个防烟分区,所以不用加防火阀,风口为常开的单层百叶风口即可,排烟时切换风机转速由排风转至排烟
回复
qq1943
2010年12月07日 16:34:01
14楼
我来解答
屋面风机可不加排烟防火阀(280)而改为水平风管与竖井连接处加 (这是强规)
另外,排烟口一定常闭,这种说法是不对的 建筑设计防火规范,9.5.6条原话是排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
从楼主描述 可知 是双速风机
那么 排烟口必须是常开的了 且排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁
回复
zy.wind
2010年12月07日 22:53:26
15楼


多规9.4.6条确实是这么写的,我弄错了。不过高规要求排烟口要关闭,那么高层的地下室车库究竟按哪个执行呢?有没有消防局卡这一条呢?
回复
a041707
2010年12月08日 07:28:24
16楼
谢谢,太好了。
回复
chenyu2007818
2010年12月08日 10:26:15
17楼
车库一般都是排风排烟系统共用,用单层百叶风口即可,但排风(烟)机进风口应设常开280度防火阀。风机出口不设防火阀。如为两台并联,风机出口需设止回阀。
补风机不必每个防烟分区都设,可以一个防火分区设一个。
回复
仙鹤
2010年12月08日 11:36:51
18楼
高层建筑设计防火规范,8.4.4

此条是针对楼上走廊排烟,车库排烟口可以不是常闭的,可以兼平时的排风口
回复
ann_haa
2010年12月08日 21:48:28
19楼
那是毫无疑问的呀
回复
saymand
2010年12月14日 12:44:34
20楼
要设置·······
回复
sea--2004
2010年12月15日 11:21:56
21楼
学习中,没做过这方面的工程,谢谢分享。
回复