有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么
另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
2楼
没有朋友来给解答一下么
回复
3楼
自己顶一下吧
回复
4楼
谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦
回复
5楼
这是为什么呢 这个防火阀和风机出口的不重复么
回复
6楼
你说的情况不够具体,根本就不能确定(竖井什么情况,有无与其他排烟、排风系统共用,穿过什么区域等)
排烟风机和补风机在屋面上,出口不用接防火阀。
排烟风口是常闭的,排风口是常开的,无法共用。
回复
7楼
情况是这样的:每个防烟分区一个排烟系统 有的防烟分区采用机械送风 有的防烟分区为车库入口自然进风
风机都设在屋面上 排烟排风共用系统 排烟口排烟防火阀常开 着火时未着火防烟分区280防火阀关闭
排烟管道没有穿防火分区 但是有穿防烟分区的 应该不用设280吧
回复
8楼
排烟防火阀平时开启,火灾关闭的这种做法不符合排烟口平时关闭的要求。
排烟管穿防烟分区不用加防火阀。
其他的地方还不是很清楚,不好说了。
回复
9楼
排烟口一定常闭?哪个规范中的哪条啊?
回复
10楼
建筑设计防火规范,9.4.6
高层建筑设计防火规范,8.4.4
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-12-7 22:54 编辑 ]
回复
11楼
一般地下车库都是排风排烟系统共用
回复