有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
2楼
cosφ表的读数是多少?电流信号的相位有没有错?
回复
3楼
取样信号应取自电容柜的电源侧,你是不是取自负载侧了
回复
4楼
你是不线接错了啊,你那接个指针表看看情况如何
回复
5楼
是不是接线错了 关注中
回复
6楼
你的变压器是多大的?负荷有多少?
如果低压侧补偿后的功率因数达1.0至-0.93之间,
那么最大的可能就是你的变压器负荷率太低了。
回复
7楼
最大的可能就是你的变压器负荷率太低了
我们这也是这样,负荷比较低,无功补偿没有启动
回复
8楼
要取同一回路的电流信号
回复
9楼
变压器 大马拉小车 会有此现象
回复
10楼
关注一下,楼主说下解决方法,与问题出处?
回复
11楼
你的变压器是315的,负荷有多少?应该是负荷比较低,无功补偿没有启动,那么最大的可能就是你的变压器负荷高低峰值功率变化大。