低压电容补偿柜控制器不能正常工作,怎么办?
一开
一开 Lv.4
2010年12月06日 16:39:37
只看楼主

有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。

有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
免费打赏
qq273581314
2010年12月08日 15:32:15
12楼
关注一下 ~先确定接线有没有问题~
仅个人想法
回复
liuxch72
2010年12月08日 15:49:48
13楼
取样信号应取自电容柜的电源侧,你是不是取自负载侧了?????是电流信号还是电压信号要取自电容柜????????
回复
hui77430768
2010年12月08日 21:10:21
14楼
检测电流的取样位置及电压的取样位置,然后确认是不是变压器容量大,负荷小:)
回复
shenzhen_aut
2010年12月08日 22:16:44
15楼
高压计量,对吗?而且用电负载很低,对吧?
如果上述两问,都回答:“是”,那么,就是变压器和低负荷的原因啦,变压器的无功损耗,因负载低分摊不掉,所以高压计量计算出来的功率因数就低了。
如果上述两问,都回答:“不是”,那么,赶紧检查补偿控制器,可能它测量出错啦。
回复
yanwenxing
2010年12月08日 22:43:36
16楼
接线松了吧!
回复
a8828808
2010年12月09日 10:23:49
17楼
变压器 大马拉小车 会有此现象
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 14:08:02
18楼
首先要搞清楚供电部门和你测量的是在一端吗?
如果供电部门是在高压侧量,而补偿是在变压器低压侧,那么可能会出现这一问题,主要是变压器空载损耗比较大,而负荷比较小的原因;
如果是在同一段测量的,那么需要认证核查互感器
回复
hqlin77
2011年03月18日 15:04:04
19楼
我们公司也遇到相同的问题,
结果是负载太低造成的,等到正常使用电后,一切都正常了。
回复
好运常在
2011年03月18日 16:25:47
20楼
与C/K值有关吗?
回复
wym770406
2011年03月21日 14:51:03
21楼
相序和极性出错了。