低压电容补偿柜控制器不能正常工作,怎么办?
一开
一开 Lv.4
2010年12月06日 16:39:37
只看楼主

有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。

有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
免费打赏
wsz198086
2011年06月30日 16:33:32
22楼
是不是接线错了
回复
一开
2014年10月31日 14:38:21
23楼
谢谢各位大侠,此问题已解决!是供电计量错相,与我补偿柜无关!!超级乌龙的安装公司
回复