燃气管这样做有什么弊端?
w542131241
w542131241 Lv.8
2010年12月05日 21:07:11
只看楼主

一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)


一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:

附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)
图像110.jpg

图像110.jpg


图像111.jpg

免费打赏
angeline_mian
2010年12月14日 08:39:30
32楼
这个是低压,丝接应该没什么问题,不过确实应该刷黄色
回复
zhouguangyuan624
2010年12月14日 20:40:32
33楼
镀锌钢管不允许焊接吧
回复
jjx0710
2010年12月14日 21:53:23
34楼
低压管都是这样做的,没什么问题吧
回复
没辙
2010年12月15日 11:07:51
35楼
关键燃气公司垄断,没法说!
回复
zhouxiaob
2010年12月15日 12:12:59
36楼
低压燃气管在地面以上部分,按此图做合理,镀锌管较耐空气腐蚀。螺纹连接方便。焊接的话须把镀锌层打磨掉。
埋地管不能这么做。容易腐蚀泄漏。最好用PE塑料管,只要不见光,50年也没问题。但在地面上太阳一晒,塑料管就老化了。所以见光部分管道不能用塑料管。
出地面的水平管最好加一段金属软管,为了建筑沉降时,不至压坏管道,尤其是1图左边大管,如果水平管足够长(如右边小管)可不设。
回复
tianweizhao30
2010年12月15日 13:12:54
37楼
我们这边的燃气立管是在住户的厨房内的,用的是镀锌钢管丝接
回复
yuki2005
2010年12月15日 13:31:34
38楼
户内室内管道镀锌钢管丝接;建筑物内减压阀或减压小室后干管为无缝钢管焊接或镀锌钢管丝接(DN80以下);户外因为无缝钢管焊接,均做防腐;户外及埋地均应保温防腐
回复
baolan85
2010年12月15日 14:22:28
39楼
或脱掉的 很危险
回复
mpx9862_cn
2010年12月16日 09:36:09
40楼
垄断啊
还是垄断
天然气
热力
自来水
污水排放
回复
ywq200810
2010年12月16日 10:24:08
41楼
新手上路学习之中
回复

相关推荐