一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)
一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:
附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)
22楼
丝接没啥问题,以前很多工程都是这么接的。中压就是PE管热熔连接或无缝钢管焊接。
回复
23楼
低压管道且安全区域可以设置螺纹连接,不过应该不可以采用塑料或复合软管(室外)
回复
24楼
这样做不太好吧!室外不应该有软管的
回复
25楼
怎么管路都不保护啊 进户全部用铝塑复合管啊
回复
26楼
管道燃气供应都是垄断的,运动员、裁判员都是一个,所以他们说了算。
回复
27楼
没见过这样的 燃气表一般情况不是放在自己家中吗?
回复
28楼
不知LZ是什么地方,说点按照我们这里做法的意见吧。
1.一般燃气管道出地面必须设波纹管;
2.离地高度似乎不够;
3.燃气管道应该刷成大黄色;
4.燃气管管卡少了;
5.表估计是你们当地做法,不好发表任何意见。
回复
29楼
设计到位,施工规范。
如果要防腐的话,应该图装锌黄。
回复
30楼
施工太不方便了 我们这燃气表和立管都是在室内的
回复
31楼
我认为不应该丝接。但室内小于32的管子好像允许丝接,燃气压力好像也不大,丝接施工也方便。关键在于施工完毕后要做气密性试验。:D
回复