电缆截面积的选择,除了载流量大于与断路器的整定电流之外 ,还有其他需要考虑的因素吗?
电缆截面积的选择,除了载流量大于与断路器的整定电流之外 ,还有其他需要考虑的因素吗?
12楼
来个叫兽解说下
回复
13楼
肯定是没有好好看书啊 先看负荷 然后才选电缆 开关,然后校验是否配合,然后校验电压降,然后再特殊的场合有不同的要求 比方说在防暴环境 电缆需要1.25倍选择
回复
14楼
肯定要考虑一下电缆长度,如果长度大的话,是需要加大电缆线径的。
回复
15楼
载流量,长度,电压降
回复
16楼
如果我选人会考虑使用场合、环境、距离、开关大小、载流量。
回复