电缆截面积选择
freshwei
freshwei Lv.2
2010年12月04日 14:17:47
只看楼主

电缆截面积的选择,除了载流量大于与断路器的整定电流之外 ,还有其他需要考虑的因素吗?

电缆截面积的选择,除了载流量大于与断路器的整定电流之外 ,还有其他需要考虑的因素吗?
免费打赏
hcw5918
2010年12月04日 14:58:14
2楼
还要考虑使用负荷是什么,在什么条件下使用。


比如消防和普通的都是有区别的

[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-12-4 15:02 编辑 ]
回复
zhenliangz
2010年12月14日 16:32:21
3楼
:time: :time: :time: luguo
回复
gongzhiyong98
2010年12月21日 11:50:13
4楼
貌似还与距离有关吧
回复
ccccyq
2010年12月21日 17:44:43
5楼
考虑热稳定\电压降\开关的动作灵敏度是否够等
回复
freshwei
2011年02月22日 10:48:33
6楼
看来还是要系统的充下电了
回复
wbaoj
2011年02月22日 11:41:36
7楼
学习学习!!!!!
回复
qsj985
2011年02月22日 13:23:41
8楼
学习学习!!!!!
回复
lhgolxy
2011年02月22日 13:29:26
9楼
考虑距离~
回复
zj302914841
2011年02月23日 17:12:37
10楼
我也想知道这些问题~~
回复
电气小刀
2011年02月23日 17:15:17
11楼
以上各位分析很给力,我就不说了,但是我为了土木币,还是说了,说了也只是为了土木币!
回复

相关推荐