一根长管桩能否截成两个短管桩使用?
xiaofeng86
xiaofeng86 Lv.4
2010年12月03日 21:50:46
只看楼主

一根长12m的PHC500-125-A型管桩,能否截成2段6m的来使用?截断后,钢筋的预应力被释放,能否用于设计要求的2000KN的施工?请高手指教!

一根长12m的PHC500-125-A型管桩,能否截成2段6m的来使用?截断后,钢筋的预应力被释放,能否用于设计要求的2000KN的施工?请高手指教!
免费打赏
天三
2010年12月04日 13:28:47
2楼
截断后钢筋的预应力并没有被释放,你的理解有错,端头板是制作时用作张拉和接桩用的,在没有短装的情况下,可以代替,但只能作为下面的第一节装。