防火分区和水流指示器的设置问题?
zjs7122
zjs7122 Lv.2
2006年02月21日 10:17:52
只看楼主

规范要求的每一个防火分区应该设置一个喷洒的水流指示器,我现在作的工程是下层网点有四个防火分区,按照规范应该每一个防火分区应该设置一个水流指示器,但是从地下室里一个湿式报警阀引出立管上面接出来那么多支管,总感觉别扭,请教还有更好的办法,或者是不是我对规范的理解是不是有问题?(希望各位多多赐教)

规范要求的每一个防火分区应该设置一个喷洒的水流指示器,我现在作的工程是下层网点有四个防火分区,按照规范应该每一个防火分区应该设置一个水流指示器,但是从地下室里一个湿式报警阀引出立管上面接出来那么多支管,总感觉别扭,请教还有更好的办法,或者是不是我对规范的理解是不是有问题?(希望各位多多赐教)
免费打赏
kibo
2006年02月21日 12:56:22
2楼
就是这样做的,没什么别扭的。
回复
zjs7122
2006年02月21日 13:00:22
3楼
那不是每个分区都得拉一根很长得管子过去,太费劲了啊
回复
kibo
2006年02月21日 14:40:09
4楼
很多水流指示器可以共同用一根主管啊!
回复
zjs7122
2006年02月21日 16:49:28
5楼
to:不玩了
我知道很多水流指示器可以共用一个立管的
但是我这个工程特殊了点,面积很大的,也不知道怎么作好了
支管太长了
也不知道这么作好不好
回复
zjs7122
2006年02月21日 16:51:03
6楼
如果有相似的图纸给传一份好不?多谢!
邮箱zjs7122.student@sina.com
回复
oneapple
2006年02月22日 10:15:31
7楼
可以共用一根总供水管,然后往各分区接水流指示器
回复
xfd831
2006年02月22日 10:38:25
8楼
先把你的图弄上来看看,大家想想说不定就有别的方法了
回复
zjs7122
2006年02月22日 10:58:15
9楼
to:英雄英明无名
图纸太大了啊,我这里现在传不了啊
回复
kibo
2006年02月22日 13:28:16
10楼
自动喷淋系统主要部分造价在管网投资啊~~~管线本身就是很长。
回复

相关推荐

APP内打开