防火卷帘门必须设防火水幕吗?
sxp
sxp Lv.7
2006年02月17日 19:31:09
只看楼主

建筑上在放火分区设防火卷帘门,我设有自动喷淋系统,还必须设防火水幕吗?

建筑上在放火分区设防火卷帘门,我设有自动喷淋系统,还必须设防火水幕吗?
ah-wangjun
2006年02月17日 22:50:10
2楼
建筑如果设特级防火门,你就不需要设水幕了,不然按照规范应该设,但不是强条。
回复
tonghaoqiang
2006年02月18日 10:00:01
3楼
现在都采用特级防火卷帘门,可以不做,但据我见到的情况,北京好象还是要设
回复
marlboro777
2006年02月18日 10:16:25
4楼
可以不设,看建筑师要求不要求.跟建筑师沟通比较重要
回复
lk-163
2006年02月18日 14:58:08
5楼
必须注明采用两面耐火时间为3小时的防火卷帘就可以不做水幕,广州的习惯
回复
poedan
2006年02月18日 15:57:41
6楼
1.注明采用两面耐火时间为3小时的防火卷帘就可以不做水幕;
2.加密喷头,不做水幕!