中压(160m)室外埋地布置管道的管材和接口,及处理方法是什么??
smartgump
smartgump Lv.8
2010年11月22日 20:39:34
只看楼主

中压(160mH20)给水管、消防管室外面埋地走,需要什么管材和接口,有没有实施过的项目?给水--采用什么管线和接口比较合适?消防--上海水灭火规程要求80m以上采用内衬水泥的的铸铁管,但接口是什么,如果是承插式的,160m的压力能行吗?

中压(160mH20)给水管、消防管室外面埋地走,需要什么管材和接口,有没有实施过的项目?

给水--采用什么管线和接口比较合适?
消防--上海水灭火规程要求80m以上采用内衬水泥的的铸铁管,但接口是什么,如果是承插式的,160m的压力能行吗?
免费打赏
yanxu00
2010年11月24日 10:12:51
12楼
俺不懂· 俺学习··
回复
lichangan1000
2010年11月24日 13:40:06
13楼
镀锌管是不能焊接的,焊接会电化学腐蚀,任何处理无用,除非二次在镀锌。
回复
水锤
2010年11月24日 16:59:10
14楼
一、给水:HDPE,熔接。这个目前用的很多,技术也比较成熟了。
二、消防:这个就不太好选了。
1、球墨铸铁:青铅口和水泥石棉绳打口,这两种接口比较把握,不过工艺比较麻烦,且现在使用较少了。除了这两种连接方式,其它连接方式都存在较大缺陷,如胶圈接口,比较忌讳上下返弯,不太好固定,高压下难以保证接口不出问题。所谓的球墨铸铁法兰连接,无非是一个带法兰盘的插盘短管或承盘短管,说白了还得有一个承插接口。
2、镀锌管:防腐比较麻烦,而且大管径埋地,连接方式比较挠头,卡箍埋地众说纷纭、法兰需要焊接,破坏的镀锌层不好处理、丝接大管径套丝机不太好找。
是否可以在埋地部分采用HDPE,毕竟火灾烧不到地下,水平方向甩法兰三通,三通后采用金属管材转换。

[ 本帖最后由 xt99w2 于 2010-11-24 18:28 编辑 ]
回复
swgy_4251
2010年11月24日 17:00:03
15楼
路过 学习
根据现在市场上的管材来看,其实可采用的材料还有许多。
回复
chefei1984
2010年11月25日 08:34:11
16楼
我做过的项目 北京 南二环 菜户营桥 金泰城@丽湾小区 高压给水 1.6Mpa 球墨铸铁管 2008年6月完工项目 目前使用正常 :)
回复
chefei1984
2010年11月25日 08:35:13
17楼
忘说了 球墨铸铁管 内衬水泥砂浆 承插接口
回复
zx7610
2010年11月25日 21:51:21
18楼
埋地管道可以采用HDPE钢丝网骨架管,承插电热熔连接,到地面用法兰转成钢管。
回复
gps_bjbean
2010年11月25日 22:18:59
19楼
HDPE钢丝网骨架确实目前应用的越来越多了,好处是施工方便,管材重量轻,接口热熔牢固可靠,最主要的优点在于其埋地可以抵抗由于地面下沉而造成的影响,区别于传统的给水铸铁管,焊接钢管等有着显著的特点,给水和消火栓、喷淋系统均可使用,承压也绝对没有问题,打1.6MPa或者再高些也一点问题没有。如果选用其他的管材需注意,喷淋系统不要使用焊接钢管,管道的锈蚀会影响喷头的动作。
由于地面沉降造成原给水铸铁管断裂,用HDPE管更换给水铸铁管的工程实例,这小活是今年4月份左右干的,工人原来没干过这种管材,当初还觉得焊管好干,但施工完毕后,都觉得这种管材太好了,最主要他们干活轻省,又干净,每个人的角度不同吧,不多说,上照片:
回复
pxhpc0828
2010年12月05日 00:08:21
20楼
:victory: :victory:
俺不懂· 俺学习··
回复
ksadd
2010年12月07日 11:23:25
21楼
HDPE管好施工,质量也不错
回复