中压(160m)室外埋地布置管道的管材和接口,及处理方法是什么??
smartgump
smartgump Lv.8
2010年11月22日 20:39:34
只看楼主

中压(160mH20)给水管、消防管室外面埋地走,需要什么管材和接口,有没有实施过的项目?给水--采用什么管线和接口比较合适?消防--上海水灭火规程要求80m以上采用内衬水泥的的铸铁管,但接口是什么,如果是承插式的,160m的压力能行吗?

中压(160mH20)给水管、消防管室外面埋地走,需要什么管材和接口,有没有实施过的项目?

给水--采用什么管线和接口比较合适?
消防--上海水灭火规程要求80m以上采用内衬水泥的的铸铁管,但接口是什么,如果是承插式的,160m的压力能行吗?
免费打赏
liuchengyongsx
2010年11月22日 21:09:21
2楼
我认为应该用焊接钢管 焊接安全可靠 只不过管道的壁厚应大一点
回复
lichangan1000
2010年11月23日 11:05:16
3楼
1.本人监理过一个工程,自喷室外管采用铸铁管,石棉水泥打口,1.4MPa,试验顺利通过,不过那是江苏省安装公司。技术力量强。同样的设计,碰到另一家施工单位,明确表态无法达到高压要求。也就是说无法保证能通过试压。目前采用多得是橡胶圈,但能承多大压,本人收集过,没有这方面资料.
2.加厚钢管外加防腐,最安全的选择。
3.或选PE管,耐高压的(公称压力2.MPa)
回复
cillayfd
2010年11月23日 11:23:28
4楼
这个必须顶

我采用的铸铁管,橡胶圈接口,目前没有出现过问题
回复
游泳兔
2010年11月23日 11:29:02
5楼
室外管线可采用球墨铸铁管,该管材有两种连接方式:承插或法兰,鉴于供水压力1.6Mpa,该压力属于低压管道,但在建筑给排水中属于压力较高的类型,可采用法兰连接,但应对管道基础进行处理,详见相关管材施工规范。
如采用焊接钢管的话水质的二次污染控制困难,钢管内衬水泥砂浆可解决防腐问题,但须管径较大时才可保证水泥砂浆的离心机械喷涂,且喷涂后的管材施工及运输有较高要求。
建议采用球墨铸铁管,如管径较小也可采用涂塑钢管(DN150以下)
回复
trice-ly
2010年11月23日 13:33:02
6楼
学习了。一般室外怎么会有这么大的水压呢?
回复
梦想成真321
2010年11月23日 14:19:12
7楼
室外的160m水柱这个数据是怎么得来的呀,请问一下楼主,没碰到过这样的哦
回复
miaoguicheng
2010年11月23日 14:49:51
8楼
学习,顺便混两个钱花。
回复
lichangan1000
2010年11月23日 15:12:36
9楼
4#楼:请问橡胶圈接口,工作压力多少?
5#楼:室外首先是埋地,法兰连接不推荐埋地,除非放在阀门井内。
回复
hello1971
2010年11月23日 20:39:13
10楼
生活给水管用球墨铸铁管,消防管用加厚钢管
回复
ruqingbo
2010年11月24日 10:10:39
11楼
俺是河南的,工地用的最多的室外埋地管网是采用镀锌钢管焊接,另外处理焊接口被破坏的的镀锌层,就这:call: