地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文
地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文
2楼
版主正解!顶
回复
3楼
如果有用燃气的炉灶,应设置事故排风,并要求与燃气报警系统相连。
回复
4楼
地下室,半地下室,设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应设事故排风,不小于6次每小时
回复
5楼
需要设,见城镇燃气设计规范10.5.7和10.5.3,10平时通风不小于六次,事故不小于10次
回复
6楼
需要设,见城镇燃气设计规范10.5.7和10.5.3,10平时通风不小于六次,事故不小于10次
回复
7楼
厨房的事故通风系统能不能和别的系统合用,比如和排油烟系统合用,会不会有什么问题?
回复
8楼
没有做过,受教了。一般厨房都是专业设计厂家来做的。
回复
9楼
学习了~谢谢诶
回复
10楼
同问,请高手指点,
回复
11楼
看来很多朋友对厨房需要设置事故通风还是有些迷茫,其实《城镇燃气设计规范》(以下简称《燃气》)上已经有清晰的要求,我分三种情况给大家分析下:
1.住宅类厨房 厨房一般都是有外窗或外门的,作为设计可不做通风、排烟,由业主自理。详见《燃气》7.4.3条
2.公共建筑类厨房 安装在地下室、半地下室或地上无外窗、外门的内区厨房,应设机械通风和事故排风设施。详见《燃气》第7.5.1条、第7.2.28条。
3.工艺企业用气设备类 不也设在地下室、半地下室或通风不良的场所。当需要设置时,应有机械通风和相应的防火、防爆安全措施(机械通风、事故通风、建筑墙体扛爆、泄爆窗等等),详《燃气》第7.6.7条、第7.2.28条。
由于手头只有2002版燃气规范,请朋友们不要误会,没有时间去对2006版了,可以比照着看,相互学习,有错误请文明指正。
[
本帖最后由 vicyee 于 2011-3-24 16:04 编辑 ]
回复