车库排烟量的计算
钓渔人
钓渔人 Lv.6
2010年11月19日 01:21:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库层高5米,计算排风量时,可按3米计算换气体积,计算排烟量时,按5米计算换气体积。但为什么有些省份计算排烟量时,可按3米计算换气体积。规范上好象没明确说明排烟量的计算高度取植。

地下车库层高5米,计算排风量时,可按3米计算换气体积,计算排烟量时,按5米计算换气体积。但为什么有些省份计算排烟量时,可按3米计算换气体积。规范上好象没明确说明排烟量的计算高度取植。
免费打赏
snail_yin
2010年11月19日 08:02:23
2楼
排烟量就是按换气次数确定,高度当然就是实际净高。
至于某些省份,可能是地方规程吧。
回复
ststylist
2010年11月19日 10:36:52
3楼
上海就可以都按3米计算,其他省份不一定
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:20:17
4楼
低于三米按实际高度计算:高于三米按三米计算。可参照民用建筑技术手册--暖通。动力。。
回复
snail_yin
2010年11月19日 15:43:34
5楼
楼上说的是排风,楼主讨论的是排烟。
回复
qujia2010
2010年11月19日 16:14:33
6楼
上海就可以都按3米计算,其他省份不一定
回复
钓渔人
2010年11月19日 21:37:28
7楼
多谢各位,排烟我的理解应该是按实际高度计算。但计算出来的风量很大。还有个问题,为什么有些地方排风排烟合用的系统(地下汽车库),不能选用双速风机?而是要求选用单速风机,风量、风压按排烟量选择。
回复
fujiangtao_1982
2010年12月03日 09:22:26
8楼
排烟量按实际高度取值,排风量可按3米取值。合用系统应该选双速风机。
回复
钓渔人
2010年12月03日 22:18:49
9楼
多谢各位解答!
回复

相关推荐