honxs Lv.5
2010年11月18日 21:04:03
来自于照明工程
只看楼主

正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!

正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!
gdx8785
2010年11月18日 21:15:44
2楼
既然会做"地铁"的应急照明系统
所谓的"民用建筑"内的应急照明系统还不是一样的?
最终目的--------火灾时能起作用就行.
回复
lustrous
2010年11月19日 09:37:03
3楼
回复
honxs
2010年11月19日 12:23:02
4楼
以为有什么习惯做法,因为接触过的民建有些是用的带电池的应急灯,所以不存在启动的问题。
谢了。
回复
hong-apple
2010年11月19日 16:34:06
5楼
ESP,火灾时自动供电啊,还怎么强启??
回复
boeing_s
2010年11月26日 10:18:38
6楼
现在很多EPS供电的应急照明,都是通过火灾时强切市电来进行强启的
这个很难用规范来说它就是错的,应为规范也只是规定,在没有火灾发生的时候,不得对应急照明所用的蓄电池停止供电,但是没说发生火灾的时候可不可以切断供电
个人总觉得切断市电来强启,总有点不妥,但是找不到条文依据
回复
gdx8785
2010年11月26日 12:00:43
7楼

应急照明配电属于消防配电不?如果是,其主供电源则应该属于消防电源吧。这不就找到规范依据了?
回复
snack7
2010年11月26日 15:00:22
8楼
等待学习,谁给点币
回复
hyxf_dl
2010年11月26日 15:14:36
9楼
进来学习一下
回复
wuweili666
2010年11月27日 15:47:12
10楼
hehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehheh
回复
qoqodu
2010年11月30日 19:14:14
11楼
采用双控开关及可解决!
回复