honxs
honxs Lv.5
2010年11月18日 21:04:03
来自于照明工程
只看楼主

正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!

正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!
wyssxw
2011年03月26日 15:00:32
12楼
只能采用单级双控开关吗?还么有别的办法呢
回复
建筑电气
2011年03月29日 15:18:27
13楼
消防强启得跟灯结合,我那有张图 就是传不上来
回复
sun2265600
2011年03月29日 16:18:30
14楼
回复
liping11513473
2011年03月31日 17:57:00
15楼
原理一样。既然地铁项目做过消防启动应急照明了,商场也是一样,
回复
zhangchaoqin123456
2012年11月13日 16:46:43
16楼
应该就是强起,火灾时ATS切换,保证应急灯是量的----
回复
ssqqugamd
2012年11月13日 18:34:05
17楼
既然有EPS(英文意思:应急电源)民规有明文规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
采用手动双投开关强启应急灯,能满足民规对应急电源的投入时间要求吗?火灾发生时人都逃命了虽去“强启”?这都是虽发明的新玩艺!
“应急电源”只能自动投入!正常照明在火灾时需要部份转换为应急照明,其供电电源也必需是EPS电源自动投入而非手动。

co1500080786334:你的理解是错误的,消防强启不是要谁去启动,而是接受到火灾信号后,直接启动需要的照明回路。

回复
intertu
2012年11月19日 11:47:40
18楼
原理一样。既然地铁项目做过消防启动应急照明了,商场也是一样,
回复
qq_1501058155947
2017年07月27日 10:07:24
19楼
学习了。谢谢。