电容补偿柜困扰问题!
hhzcp
hhzcp Lv.3
2010年11月14日 21:02:05
只看楼主

今天遇到一起事故,现在也不知道什么原因:一单位,电容补偿柜几乎没有正常投运,电容柜配置 刀开关+DZ47-63/C32A微断+CJ19电容接触器+电力电容15KVR,我检查发现控制器中输出的小型继电器全部坏掉了,于是更换控制器,投运正常。两天后打电话说电容柜放炮,到现场发现许多微断跳闸,其中有烧毁的,拆下微断打开内部发现起弧严重,另外有一个接触器上口有起弧痕迹,并且把放电电阻桩头烧断。控制器二次回路保险烧断,电容没有出现鼓包的现象。 变压器为630KVA,进线柜的电流显示600-800A,厂区用电设备中大部分是电机,其中最大负荷是37KW电机,另外总计有60KW的电机是用变频器驱动,最大的是18.5KW。

期待朋友们分析一下原因!谢谢!
免费打赏
一指慢
2010年11月15日 23:13:21
12楼
不知你的电容接触器线圈电压是否为380?
5楼hsa8说的有一定道理。
另外用线圈电压380V的电容接触器有时分断不干脆,常发生拉弧现象。
回复
wym77218
2010年11月16日 11:56:01
13楼
与谐波可能有很大关系,测一测吧。
回复
bangyong8515
2010年11月16日 13:33:15
14楼
找常理说十多个千瓦的变频器谐波影响应该不会很大,个人认为因为接触器或者微断的可能性较大一些。
回复
wangxf
2010年11月16日 19:25:13
15楼
赞同2楼说法!
1. 一般电容保护应该使用熔断器。断路器一般都是利用电流和电压过零时切断电流,而且电容电流在电压过零时达到最高值,除非专用的断路器,一般不适合切断电容电流。
2. 电容投切过程会产生最大两倍过电压,微断也不能满足要求。而且微断的开断一般是6kA、10kA和更小。熔断器至少达到30kA以上。
3. 这种配置的事故应该是本身的,与负载关系不大。
另外,是否与变频器产生的谐波有关?
回复
wmlsl
2010年11月18日 17:43:16
16楼
跟着大家学习吧
回复
fff4500
2010年11月19日 12:07:58
17楼
供电系统中有变频器,就一定有高次谐波。可能是因为有高次谐波使电流加大,超出容许值使得元件过热烧毁,同时元件绝缘降低使得电气线路短路。
回复
姜振祥
2010年11月19日 12:18:45
18楼
首先 你的微断的选型就不对啊,应该是D级的 不是C级的。
另外 你的接触器的线圈是380V的吧 而你的控制器的继电器应该是250V 2A的吧
还有就是 你电容投入时候的涌流很大 的,多个电容运行的时候正和线路的感抗匹配产生谐振了 才会出现第二次的现象啊。
回复
yanwenxing
2010年11月19日 12:43:22
19楼
支持楼上的分析。
如当电机起动频繁或一次投入电容较大,投入延迟不足而放电不良,保护选择不当时很容易出现故障。
回复
jiaxiaoyanli
2010年11月19日 13:13:23
20楼
电容在投切瞬间产生的电流过大,选用的接触器和断路器不相符
回复
wsz198086
2011年06月30日 17:17:08
21楼
又学习了。不错