本人最近参与了一个大的工程项目规划,用电负荷为430MVA,分二期建设。请教高手:变电站的一、二次主接线形式、电压等级、主变的容量、台数采用哪种方案比较合理。
本人最近参与了一个大的工程项目规划,用电负荷为430MVA,分二期建设。请教高手:变电站的一、二次主接线形式、电压等级、主变的容量、台数采用哪种方案比较合理。
12楼
高压侧可以不用双母线。
可以把2#主变的低压侧两段母线与另2台变压器低压侧母线形成双母线结构。两个分段开关变为母联开关。投资费用就是开关柜费用大约多20%左右吧。
另外,觉得90MVA的变压器容量有点小,任一一台变压器退出运行,就只有180MVA了,只能带70%的负荷,有点偏小!
回复
13楼
谢谢电气版主的指教!
您的回复:
“可以把2#主变的低压侧两段母线与另2台变压器低压侧母线形成双母线结构。两个分段开关变为母联开关。投资费用就是开关柜费用大约多20%左右吧。”
我不太明白您的意思,我的理解:分段开关就是母联开关。您能否贴个图说明一下。
“另外,觉得90MVA的变压器容量有点小,任一一台变压器退出运行,就只有180MVA了,只能带70%的负荷,有点偏小!”
您说的对,是有点小,不符合N-1及容载率的要求。二次我们准备上空气绝缘20KV真空断路器室内中置柜KYN型的,查了一下最大到3150A额定电流的产品样本不多,受此限制,对应的110/20KV主变是109.1MVA,不知有没有4000A的产品,对应的是138.6MVA,容量还可以。
回复
14楼
另外还有,象您的介绍:“6、企业内部有220kV变电所,并不麻烦,管理也不存在任何问题。目前很多新建石化企业(我们企业一期负载120MVA,就是用的220kV)用的都是220kV。”
企业内部一次220KV,二次电压是多少?二次断路器是什么型号?接线形式?能否介绍一下?
谢谢!
回复
15楼
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-18 00:09 编辑 ]
回复
16楼
我们2条220kV进线,220kV母线采用双母线接线方式。一期2台变压器出线,预留有二期的2台变压器出现位置,到时把母线延长就可以了。
变压器低压侧为35kV,建有35kV配电中心,以35kV电缆送至各个区域变电所。一期35kV配电中心采用双母双分接线方式,如图所示。
回复
17楼
35kV配电中心全部采用西门子的充气绝缘柜8DB10。
回复
18楼
谢谢!我知道了。令我耳目一新!!
另外,我很想了解:
1、上图一次是220KV,二次电压是多少?
2、“2、上一级110kV变电所是什么接线方式?你3条线路,其中两条分别挂在上一级变电所的110kV不同母线段上,那第三条呢? 挂旁母吗?”
这个旁母指的是什么?能否图示一下?谢谢!
回复
19楼
这个系统确实还是比较庞大的,讨论一下之后可以更好的和设计院沟通!
回复
20楼
楼上说的很对,这个项目是我见过单个企业中最大的。电气版主的指教对我帮助很大,非常有利于今后的工作,再次感谢!
回复
21楼
15楼的图是按照你3台变压器供电,改的,二次母线电压可以为35kV,也可20kV。
上一级220kV变电所的110kV一般也是双电源供电(即2台220/110kV的变压器)的,所以你采用3台变压器供电,实际上有一台变压器的电源与其他两台肯定有一个是共一个电源的(即在同一母线上的),一旦上一级变电所110kV母线失压,可能就会引起2台变压器失电。
回复