24层住宅建筑剪刀楼梯间的防排烟问题?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年11月08日 14:31:52
来自于通风排烟
只看楼主

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?对于合用前室加压送风即可?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:
这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?
对于合用前室加压送风即可?


[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

剪刀楼梯.jpg

免费打赏
qy20015024
2010年11月10日 10:27:59
12楼
楼上的哪里有说明这条不适用于剪刀楼梯间的呢?
回复
jizh888
2010年11月10日 11:02:44
13楼
同意三楼意见
回复
sohotliu
2010年11月10日 22:51:40
14楼
该楼梯间可以不设置机械排烟,不过需要考虑可开启窗的面积是否满足要求。
回复
zgjnqh
2010年11月11日 07:57:32
15楼
剪刀楼梯不可以自然排烟,如果剪刀楼梯的外窗开在两侧可以
回复
zhqch2010
2010年11月11日 11:52:02
16楼
自然排风 机械排风 加压送风
回复
danielwenjian
2010年11月11日 19:28:17
17楼
这个是个二合一前事,一层一层隔开的,不要搞错了。按高规,合用前事送风,楼梯间及前事可以自然的。
回复
joe0507
2010年11月12日 09:20:50
18楼
显然是2合一前室啊,不要只看图纸理解吧,自己要有空间概念。这个做法可以,但是其他管井隔断要落实。楼主做法完全可以
回复
wumuwen-37
2010年11月12日 10:45:04
19楼
应该要加机械强行排烟才行的。
回复
tsaipo9
2010年11月12日 13:22:27
20楼
电梯门不是防火门如何处理,我觉的要检讨建筑
回复
feilingeer
2010年11月12日 14:25:31
21楼
三楼的说的很详细啊 顶起
回复

相关推荐