24层住宅建筑剪刀楼梯间的防排烟问题?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年11月08日 14:31:52
来自于通风排烟
只看楼主

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?对于合用前室加压送风即可?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:
这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?
对于合用前室加压送风即可?


[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

剪刀楼梯.jpg

免费打赏
villagerchan
2010年11月12日 14:32:14
22楼
可能还是各地的审图人员及消防主管部门对高规条文理解不一样,象楼主所列的这种情形,在重庆和深圳都碰到过,相同点是两个地方肯定都需要做加压送风,不同点是在深圳这种情况两个楼梯需单独加压送风,而在重庆可以合用一个风道,风量按两个系统考虑。
回复
zhonglin0095
2010年11月12日 14:53:28
23楼
同意十四楼意见。我也经常遇到剪刀楼梯开窗的问题,也做上机械送风的。
回复
xing_guobin
2010年11月12日 15:21:44
24楼
这是剪刀梯,一部利用两户的阳台当前室,另一部是和消防电梯合用前室。
两部楼梯间可以自然排烟,合用前室需正压送风。
关于前室内开管道井的门,高规不允许,虽然后续建规说住宅除外,但毕竟高规就是不允许,其他都是推测而已,所以要和消防审查机构沟通,人家怎么理解,就怎么做了。
回复
xiewenjun5342976
2010年11月12日 16:49:34
25楼
好像不允许的,高层建筑,好像必须有加压送风井,不可以采取自然排风的吧
回复
engsimon
2010年11月12日 17:15:54
26楼
消防规范,合用前室应当装设机械排烟。并与消防报警系统联动。
回复
yibasiba
2010年11月12日 17:25:20
27楼
只要自然排烟的通风面积够,就可以不要设防排烟
回复
yuhouji
2010年11月12日 18:48:27
28楼
我觉得三楼说的对!顶一下!再一下楼主!:handshake
回复
zcc870216
2010年11月12日 20:17:07
29楼
同意三楼意见
回复
liuzhijie73
2010年11月12日 21:20:16
30楼
1、防烟楼梯间有直接对外的窗户,窗户面积具备自然排烟条件;2、建筑高度不超过100米,的住宅宜采用自然排烟;3、防烟楼梯间与住宅的阳台门采用防火防盗门,防烟楼梯间即可以不设正压送风装置。
回复
yangdefeng1002
2010年11月13日 17:59:57
31楼
楼梯间是用来逃生的,不可以通过楼梯间排烟,如果前室设置了加压送风,很可能会把烟压入楼梯间,对人造成危害。即将发布的建筑防排烟技术规程对这一点已经做了规定。