我们正在施工一个人防地下室,室内剪力墙是否可以穿PVC套管?求回复!!!
我们正在施工一个人防地下室,室内剪力墙是否可以穿PVC套管?求回复!!!
22楼
来学习的 谢谢各位高手:loveliness:
回复
23楼
必须使用止水拉杆
回复
24楼
我们正在做人防地下室工程,也遇到这个问题 设计要求防核6b 如果留对拉孔 起不到密闭效果啊 ,求解啊
回复
25楼
地下室墙体有防水要求,对拉螺杆不能穿PVC套管,中间焊止水钢板40X40左右.
回复
26楼
好几天没登录了,进来下载几个图,以后好好吸取经验~~
回复
27楼
有人防要求的区域剪力墙围护区不能留置钢筋砼墙上的穿墙螺栓孔,是防毒和防核辐射的。对拉杆还要焊止水环,与两侧模板相接触部位还要用锥形橡胶垫防止漏浆。
回复
28楼
外墙有防水要求的不可以用PVC做套管,内墙应该没问题
回复
29楼
我见过的工程,好像后加的采用PVC的。
回复
30楼
如果数量不多还是可以的:handshake
回复
31楼
人防的临空墙和单元隔墙肯定要用止水螺杆的
回复