人防地下室剪力墙对拉螺杆
qywt1681
qywt1681 Lv.2
2010年11月07日 09:50:03
只看楼主

我们正在施工一个人防地下室,室内剪力墙是否可以穿PVC套管?求回复!!!

我们正在施工一个人防地下室,室内剪力墙是否可以穿PVC套管?求回复!!!
免费打赏
wy6775956
2010年11月16日 16:53:11
22楼
来学习的 谢谢各位高手:loveliness:
回复
w_lin520
2010年11月16日 17:24:43
23楼
必须使用止水拉杆
回复
sunlight888
2010年11月16日 19:15:07
24楼
我们正在做人防地下室工程,也遇到这个问题 设计要求防核6b 如果留对拉孔 起不到密闭效果啊 ,求解啊
回复
rab000922
2010年11月16日 19:31:09
25楼
地下室墙体有防水要求,对拉螺杆不能穿PVC套管,中间焊止水钢板40X40左右.
回复
linlin198829
2010年11月16日 20:07:08
26楼
好几天没登录了,进来下载几个图,以后好好吸取经验~~
回复
mylikelch
2010年11月16日 20:17:30
27楼
有人防要求的区域剪力墙围护区不能留置钢筋砼墙上的穿墙螺栓孔,是防毒和防核辐射的。对拉杆还要焊止水环,与两侧模板相接触部位还要用锥形橡胶垫防止漏浆。
回复
xjwhs20092009
2010年11月16日 20:41:21
28楼
外墙有防水要求的不可以用PVC做套管,内墙应该没问题
回复
benlychan
2010年11月16日 20:59:28
29楼
我见过的工程,好像后加的采用PVC的。