一个一类高层综合楼的供电方案讨论
a399271080
a399271080 Lv.7
2010年11月05日 16:35:31
只看楼主

一个一类高层综合楼工程,26层,地下一层为停车库和设备用层,只有一级负荷和三级负荷, 工程采用高压10KV电源供电,由就近电网引入两路10KV电缆线路至本工程变配电房。两路电源一供一备,备供为全部负荷。另设置一台400KW柴油发电机组作为重要及消防负荷的第三电源。我个人觉得只需要一路10KV电源和一台柴油发电机就能满足供电需求啊,完全可以把另一个备用的高压进线电源省去。大家觉得呢,发表下意见~

一个一类高层综合楼工程,26层,地下一层为停车库和设备用层,只有一级负荷和三级负荷,

工程采用高压10KV电源供电,由就近电网引入两路10KV电缆线路至本工程变配电房。两路电源一供一备,备供为全部负荷。另设置一台400KW柴油发电机组作为重要及消防负荷的第三电源。

我个人觉得只需要一路10KV电源和一台柴油发电机就能满足供电需求啊,完全可以把另一个备用的高压进线电源省去。大家觉得呢,发表下意见~
免费打赏
dcl1979
2010年11月12日 14:23:55
42楼
主要看你的一级负荷中是否含有特别重要负荷,虽然你的两路电源可以满足全部负荷但从你的“另设置一台400KW柴油发电机组作为重要及消防负荷的第三电源。”这句话中可以看出你的一级负荷中含有特别重要负荷,那么就需要考虑为其供电的一个电源故障的同时另一个电源又发生故障的可能,因此除了有两个市政电源外,还应该增设自备应急电源。也就是双市电+发电机。
回复
刘卿强
2010年11月12日 16:31:33
43楼
3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
回复
a2134879
2010年11月12日 16:32:19
44楼
新手学习了。。。
回复
snowyoufly
2010年11月12日 17:04:44
45楼
主要看你这个建筑的定性吧 如果是很重要的 建议还是两路高压+柴油机这个方案可靠些。
回复
oyx2009
2010年11月13日 15:05:26
46楼
一用一备加柴油发电机组是很标准的高层供电设计方案。
回复
gothic-1
2010年11月13日 16:12:55
47楼
有时候找独立的2路电源供电其实也很麻烦,我觉得可以先和当地的消防队以及业主沟通再考虑这个问题。
回复
enjoyingno37
2010年11月13日 20:24:49
48楼
个人意见:根据楼主提出的是有一级负荷,因此必须提供两路独立的市电。如何是特别重要的负荷,最好从两个独立的变电站引来。当然现实中更多的是从一个变电站的不同母排中引来。至于发电机的容量一般按满足消防等重要设备的容量计算就可以了。
我最近也在做一个较为大型的小区工程,电源也是从两个不同的变电站分别引来,一主一备。一开始,开发商也不想投资那么大,但最后还是得加。供电那边说,那是必须的。
回复
zhenlongshan04
2010年11月13日 21:32:39
49楼
高层综合楼一般还是两路10kV进线
要不然400kW的发电机应该不够
主要还得看这栋楼的性质
有大型商场的话它的空调和照明都是二级负荷以上
那容量就很大了
回复
ljb.-101
2010年11月14日 12:23:39
50楼
其实应按实际情况而定,一般情况下要保证用电要求.
回复
billhrq
2010年11月14日 21:40:11
51楼
一路高压加发电机,可以满足规范的要求
回复

相关推荐

APP内打开