复合防火卷帘门
无果
无果 Lv.11
2002年06月12日 19:50:09
只看楼主

高规中说“防火分区采用复合防火卷帘门可以代替防火墙,也可以不用做水幕保护,“低规中厂房是否也可以这样做?

高规中说“防火分区采用复合防火卷帘门可以代替防火墙,也可以不用做水幕保护,“低规中厂房是否也可以这样做?
免费打赏
刘峰
2002年06月12日 19:54:14
2楼
完全可以
回复
无果
2002年06月12日 20:31:37
3楼
那么市场上有这种防火卷帘门买吗?如此以来水的任务又可减轻些
回复
kc900
2002年06月12日 21:14:38
4楼
防火卷帘只能用在15M以内的开口(详自喷淋规范),而且要求背火面温升小于270度
回复
竹松居士
2002年06月12日 22:02:20
5楼
都是规范若的祸,建规没说允许哦!但消防局一般还是能通过的:)