一个空调面积约22000平的商场(两层,层高约3米多),送新风时按0.3人员密度去,每人20的新风量,总送新风量约140000左右,可以不设计排风么?在论坛里看到“原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。”
在论坛里看到“原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。”
那我现在的新风量约是两次换气次数,可以不设排风吗?