商场排风问题
chzz77
chzz77 Lv.2
2010年11月02日 09:00:49
只看楼主

一个空调面积约22000平的商场(两层,层高约3米多),送新风时按0.3人员密度去,每人20的新风量,总送新风量约140000左右,可以不设计排风么?在论坛里看到“原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。”

一个空调面积约22000平的商场(两层,层高约3米多),送新风时按0.3人员密度去,每人20的新风量,总送新风量约140000左右,可以不设计排风么?
在论坛里看到“原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。”
那我现在的新风量约是两次换气次数,可以不设排风吗?
本人菜鸟

[ 本帖最后由 chzz77 于 2010-11-2 14:38 编辑 ]
免费打赏
sysdh2010
2010年11月02日 11:07:12
2楼
商场并非洁净房间,正压要求不高,新风量按人员需要来算好点。具体看一下有关空调设计的书,里面都有详细介绍。
回复
liyanflash1
2010年11月29日 11:59:59
3楼
必须设置排风的,风量需要平衡,这样新风才能送进去,商场要考虑人员密度,合理的人数至关重要!商场人员散热量的比重大,同时新风冷负荷的比重也大,需要正确估计。如果想保持正压,排风量==新风量-正压要求的排风量。
回复
liyanflash1
2010年11月29日 12:02:12
4楼
保持正压,可以设排风量略小于新风量,排风量是新风量的90%左右。
回复
guojiang001
2010年12月02日 00:56:09
5楼
非洁净室,要求这么多干嘛.温度达标就OK了。估算的时候,冷负荷大点就OK了!
回复
jackydong
2010年12月02日 14:48:58
6楼
很有同感。没排风就没风进,还要做换热回收。
回复