哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?
哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?
2楼
一般情况下都是2.5米高
回复
3楼
哪个规范说了是2.5米?指教下
回复
4楼
自从要验证后就几乎不回帖了啊
回复
5楼
一般根据房间灯的安装高度来确定,做消防设计的有时还就用平时照明用的路灯,即平时照明用的灯盘也兼做应急使用~主要看设计的回路~
回复
6楼
应急照明是指正常照明失效后启用的照明。
应急照明可分为备用照明、安全照明和疏散照明三类。
除了疏散照明的安装高度应按照消防规定外,其他应急照明的安装高度应按照其各自的有关规定。
GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中确实有规定:
19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
很多设计人员为求太平,不管具体情况如何,一概取安装高度为2.5m。
所以,规范太多太滥,反倒束缚了大多数设计人员的思想。
回复
7楼
按多高要根据工程实际,太高也不行
回复
8楼
与照度要求有关,与安装高度无关
回复
9楼
疏散照明是为了火灾时有烟尘阻碍视线,所以要求1米以下
应急照明可以是平时照明,需要时转为应急状态。所以没有安装要求的限制。只要保证需要时能正常点亮,并达到照度要求即可。
这本身就是无稽之谈
回复
10楼
大概是我没说清楚,有很多工程的应急照明是利用的日光灯,那样再谈安装高度就没意义了。可我想问的是猫眼灯的安装高度要求,比如安装在柱子上或者墙上。:handshake
回复
11楼
一般根据房间灯的安装高度来确定,做消防设计的有时还就用平时照明用的路灯,即平时照明用的灯盘也兼做应急使用~主要看设计的回路~
回复