应急照明灯安装高度
swentao
swentao Lv.10
2010年10月29日 23:23:13
来自于照明工程
只看楼主

哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?

哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?
免费打赏
fuyvlen
2010年11月07日 19:13:59
12楼
按实际要求来安装!
回复
aseeso
2010年11月10日 10:13:13
13楼
应急照明包括:备用照明、疏散照明。其中备用照明为供工作人员继续工作或供疏散人员的环境所需的照明;疏散照明为提供人员疏散的路线指示和安全出口指示标志所需的照明。

备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的上部,距地不宜超过2.2m。疏散走道 (或疏散通道)的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m 以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m,当厅室面积太大,必须装设在天棚上时,则应明装,且距地不应大于2.2m。
回复
dpiaoxu
2010年11月12日 10:01:12
14楼
路过,学习一下
回复
huadongdianzi
2010年11月16日 13:07:03
15楼
2米5吧 我们这都是2。5
回复
zhenzhen9167
2010年11月17日 10:05:49
16楼
2010年11月17日 10:08:23
17楼
protosscarrier
2010年11月17日 14:42:12
18楼
疏散诱导灯是墙装0.3m 吊装2.5m
出口指示灯是门框上0.2m,如果装不上去就是装旁边
双头灯么一般都是2.2m
当然也有特殊情况
比如你一个大空间里出口附近有高大机械什么的,装的高一点也可以``我是这么理解的
回复
wchlei
2010年11月17日 14:58:09
19楼
2.5m....................
回复
lxt9607
2010年11月17日 16:57:19
20楼
疏散诱导灯在距地1.0m 以下安装都是合适的
回复
guojinanming
2010年11月18日 13:27:40
21楼
诱导灯只是应急照明的一种,对照度有要求,对出口灯、疏散灯有要求高度,其它没有要求。