应急照明灯安装高度
swentao
swentao Lv.10
2010年10月29日 23:23:13
来自于照明工程
只看楼主

哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?

哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?疏散指示的查到了,可没有应急照明的。一般情况下都说是2.5米高,可我见图纸上有标3.6米的,是不是也根据房间的高度确定?
免费打赏
aries9705
2010年11月18日 17:36:31
22楼
《建筑照明设计标准》-GB 50034—2004
5 照明标准值
5.4 公用场所
5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
1 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;
2 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;
3 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5lx。

民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008
13.8 火灾应急照明
13.8.1 火灾应急照明包括:备用照明、疏散照明。其中备用照明为供工作人员继续工作或
供疏散人员的环境所需的照明;疏散照明为提供人员疏散的路线指示和安全出口指示标志所
需的照明。
13.8.5 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的上
部,距地不宜超过2.2m。疏散走道(或疏散通道)的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及
转角处离地面1.0m 以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m,当厅室面积太大,必
须装设在天棚上时,则应明装,且距地不应大于2.2m。

[ 本帖最后由 aries9705 于 2010-11-18 17:45 编辑 ]
回复
zwx345
2010年11月18日 21:35:33
23楼
要看设计的回路~
回复
liguoyong1983
2010年11月22日 22:02:53
24楼
GB50303-2002 第20.1.4条说明了
安全出口标志灯具 距地高度不低于2.0米
疏散指示灯具 距地高度不大于1.0米
回复
liguoyong198307
2010年11月22日 22:05:52
25楼
GB50303-2002 第20.1.4条说明了(一般项目)
安全出口标志灯具 距地高度不低于2.0米
疏散指示灯具 距地高度不大于1.0米
08民用建筑电气设计规范也有规定
回复
shuihen001
2010年11月23日 09:55:14
26楼
就2.5米吧 保险 根据实际情况可以调整
回复
wangxf
2010年11月23日 17:03:30
27楼
赞同6楼的说法!
回复
shlmail
2010年11月24日 09:05:20
28楼
1.规范中除了对疏散指示照明灯具的安装高度有明确要求以外,对其它应急照明灯具的安装高度没有明确要求,只对应急照明的照度有要求。所以我理解除疏散指示灯以外的其它应急照明设计着重点应该是照度,并且对灯具包括灯罩、安装吊件提出明确的防火要求。
2。在大空间、有精装要求且吊顶安装高度较高的场所,如商场,疏散指示灯具安装高度低于2.5米有时是很难实现的,不知大家都采用什么办法?我们一般采用大尺寸的疏散指示灯,灯具安装高度会高于2.5米,并在地上增加导流指示。
回复
chchch012345
2010年11月24日 11:24:20
29楼
安装高度为2.5m
回复
tnc
2010年11月24日 17:16:16
30楼


兄弟,你那13.8.5是哪国的规范啊!
回复
fordown123
2010年11月24日 22:36:03
31楼
那事故照明是属于那种?需要单独回路配电吗?
回复

相关推荐

APP内打开