请教地上地下共用楼梯间加压送风分别独立设置时,合用前室的加压问题问题
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2010年10月27日 18:23:43
来自于通风排烟
只看楼主

新版陆耀庆的暖通书1220~1221页中介绍的地上地下共用楼梯间的加压送风问题,个人觉得很有道理。我的问题是:若严格执行地上地下共用楼梯间的加压送风分别独立设置,那么地上地下分别对应的合用前室的加压送风也需要分别对应独立设置吗?例如分别独立设置的地上的楼梯间加压送风量为20000、地下的楼梯加压送风量为16000,还需要分别对于设置地上的合用前室加压送风量为18000、地下合用前室12000加压送风量为吗?还是地上地下合用前室共用加压送风量为18000一个系统就行?谢谢大家的解答。

新版陆耀庆的暖通书1220~1221页中介绍的地上地下共用楼梯间的加压送风问题,个人觉得很有道理。我的问题是:若严格执行地上地下共用楼梯间的加压送风分别独立设置,那么地上地下分别对应的合用前室的加压送风也需要分别对应独立设置吗?例如分别独立设置的地上的楼梯间加压送风量为20000、地下的楼梯加压送风量为16000,还需要分别对于设置地上的合用前室加压送风量为18000、地下合用前室12000加压送风量为吗?还是地上地下合用前室共用加压送风量为18000一个系统就行?谢谢大家的解答。


补充一个问题:书本上说前室的加压送风口,火灾时开启着火层及其相邻的上下层的风口。那么,若有只有一层的地下室,若火灾时,是不是只开启地下室的前室和一层的前室的风口?还有一种特殊情况是,一层前室是扩大前室或前室直接对外(这种情况下一层前室按规范可不设风口),那么地下室火灾时,只开启地下室前室的风口了?

[ 本帖最后由 wuwing2006 于 2010-10-28 09:08 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2010年10月27日 22:07:06
2楼
地上地下合用前室按一个系统考虑
回复
wuwing2006
2010年10月28日 08:58:54
3楼
如果地上地下合用前室按一个系统考虑,岂不是存在地下楼梯间风量与地下合用前室之间的风量差别太大,压差太大,进而影响人的疏散?
回复
hrbzhd
2010年10月28日 16:56:18
4楼
共用楼梯间加压送风可合用一个系统,但加压送风口采用常闭电动风口,地下层火灾时只打开地下层一个风口;地上层火灾时打开地上层全部风口。要注意风口的大小是不同的
回复
wuwing2006
2010年10月29日 10:18:39
5楼

共用楼梯间加压送风可合用一个系统这个我知道,但我现在问的是合用前室能否共用的问题。我问过了好多人的意见,有人说可以共用,有人说可以独立分开设置肯定没错。我现在是暂且按分开独立设置考虑了,我认为这样更明确清楚。不知哪位高人有什么高见?
回复
lelc
2010年11月12日 14:25:08
6楼
当然可以合用系统,因为前室的送风口都是常闭的!
回复
hrbzhd
2010年12月29日 11:08:11
7楼
同意4楼的意见
回复
yangxiaopengty
2011年03月10日 11:48:03
8楼
谢谢,学到知识了
回复