看看这种地质情况,采用管桩方案可行吗?
storn25
storn25 Lv.4
2010年10月22日 12:42:28
只看楼主

建筑物,地下4层,地上27层,基底标高-14m,在相对0.000标高的-17~-20m左右,有卵石层,甲方要求采用管桩,根据提供的地址报告,计算满足承载力要求的桩承载力特征值为1850kn,桩长需要11m,现在的问题是:在基底下6~7m就是卵石层,桩可能打不进11m,也许只有7m左右的桩长,若采用终压值和桩长两项指标控制,是否可行?7m左右的管桩是否太短?

建筑物,地下4层,地上27层,基底标高-14m,在相对0.000标高的-17~-20m左右,有卵石层,甲方要求采用管桩,根据提供的地址报告,计算满足承载力要求的桩承载力特征值为1850kn,桩长需要11m,现在的问题是:在基底下6~7m就是卵石层,桩可能打不进11m,也许只有7m左右的桩长,若采用终压值和桩长两项指标控制,是否可行?7m左右的管桩是否太短?
免费打赏
李小庄
2010年10月22日 16:11:45
2楼
如果桩的数量多,最好提前试桩,探明是否存在沉桩困难的情况,也可把承载力确定下来。
如果不做场外试桩的话,那么,个人认为卵石层很难穿越,你可以查查这个层的厚度和锺击数,如果厚度超过1m,锺击数在四五十,那肯定没法沉下去。7米桩可行,桩头进入卵石层一点就行,当然前提是卵石层板顶起伏不可过大。
回复
jg-zxl
2010年11月02日 13:11:00
3楼
感觉7m桩,太短了,特别对于管桩来说,成了端承桩,两端受压容易破坏,而且容易造成连锁破坏反映