请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)
[
本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
22楼
按附图所示,楼梯间外面是合用前室,这明明是一个防烟楼梯,不明白大家在讨论这是封闭楼梯还是防烟楼梯干嘛?附图防烟楼梯无可开启外窗,需做加压送风,没啥可好说的
回复
23楼
加压送风会好些
回复
24楼
:handshake 这些我暂时都不懂,先帮你顶一下吧,不过有空看看规范 都弄懂它!~~
回复
25楼
楼梯间有外窗不?另外层高多少?
回复
26楼
学习了,看来还是要把规范理解透彻
回复
27楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。如果是防烟楼梯间,那么是否有自然排烟,如果没有自然排烟那么就加压送风呗。
这个是否开窗可以向建筑建议,如果他们不做自然排烟,就加压送风呗。消防设施不用考虑经济问题,简单可靠才是首先要考虑的。
回复
28楼
不做,:time: :time:
回复
29楼
还是开窗自然通风比较好
回复
30楼
:L 看你是不是消防电梯了,不是消防电梯 就不需要做前室,楼梯间开窗做自然排烟。做成封闭梯
回复
31楼
1、除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
你这个应该符合这个要求。
回复