请教个楼梯间的问题
cnsj2010
cnsj2010 Lv.3
2010年10月13日 15:27:35
来自于通风排烟
只看楼主

请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]

请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)

[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
villagerchan
2010年10月22日 09:16:23
22楼
按附图所示,楼梯间外面是合用前室,这明明是一个防烟楼梯,不明白大家在讨论这是封闭楼梯还是防烟楼梯干嘛?附图防烟楼梯无可开启外窗,需做加压送风,没啥可好说的
回复
cuifencai
2010年10月22日 11:07:57
23楼
加压送风会好些
回复
qidaodongnanfang
2010年10月22日 11:14:19
24楼
:handshake 这些我暂时都不懂,先帮你顶一下吧,不过有空看看规范 都弄懂它!~~
回复
samson1088
2010年10月24日 07:09:50
25楼
楼梯间有外窗不?另外层高多少?
回复
zghwy
2010年10月25日 10:47:18
26楼
学习了,看来还是要把规范理解透彻
回复
infinitely
2010年10月26日 10:38:27
27楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。如果是防烟楼梯间,那么是否有自然排烟,如果没有自然排烟那么就加压送风呗。
这个是否开窗可以向建筑建议,如果他们不做自然排烟,就加压送风呗。消防设施不用考虑经济问题,简单可靠才是首先要考虑的。
回复
wrt0357
2010年10月26日 13:30:40
28楼
不做,:time: :time:
回复
guangen666
2010年10月27日 15:14:45
29楼
还是开窗自然通风比较好
回复
a_ke2010
2010年10月27日 17:46:47
30楼
:L 看你是不是消防电梯了,不是消防电梯 就不需要做前室,楼梯间开窗做自然排烟。做成封闭梯
回复
zhuhaiduan2006
2010年10月28日 10:51:52
31楼
1、除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
你这个应该符合这个要求。