请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)
[
本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
12楼
是说图上这个楼梯间可以采用自然排烟吗
回复
13楼
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
个人觉得只要满足可以直接天然采光和自然通风的封闭楼梯间,就可以不设加压送风。不过要先看建筑是怎么定性的。
[
本帖最后由 mskyer 于 2010-10-15 09:21 编辑 ]
回复
14楼
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风.
回复
15楼
封闭楼梯不做防烟的,消防楼梯才做,有自排条件就自排,无自排条件就做加压送风
回复
16楼
如果是超过50m的话,商住楼为一类公建,按照高层民用建筑设计防火规范GB50045-958.2.1条,是要上机械加压送的,如果不超过50m,则可以自然防烟(8.2.2的条文说明)。
[
本帖最后由 zhenzhen123 于 2010-10-18 15:55 编辑 ]
回复
17楼
根据13楼,这个楼梯间即使是封闭楼梯间也没有外窗可自然排烟,所以应该参照防烟楼梯间做加压送风,
以前我也分不清封闭楼梯间和防烟楼梯间,我以为有前室的就是防烟楼梯间
回复
18楼
如果裙房商业楼梯只有两层的话,可以不用做排烟。可以把它做成开放式的,如果可以开个门直通室外那就更好了。
回复
19楼
13楼说的很清楚了,应该做自然排烟的,否则为防烟楼梯间了。不能自然排烟的话做机械加压送风
回复
20楼
首先搞清楚到底是什么楼梯间
回复
21楼
请楼主先搞清楚这楼梯间是不是消防走火梯,是就要加压送风。
回复