请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)
[
本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
2楼
自己顶一下,难道就没人说两句
回复
3楼
图太小,楼梯是密闭的吗,是 要 不是 可以不要
回复
4楼
是封闭的。另外,楼梯间只有两层,觉得加压送风并不是很经济。应该让建筑的开个窗,做到自然通风就可以了吧
回复
5楼
跟建筑商量,加窗变成自然通风,这样节能
回复
6楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。如果是防烟楼梯间,那么是否有自然排烟,如果没有自然排烟那么就加压送风呗。
这个是否开窗可以向建筑建议,如果他们不做自然排烟,就加压送风呗。消防设施不用考虑经济问题,简单可靠才是首先要考虑的。
回复
7楼
跟6楼的同志请教下,什么是封闭楼梯间,什么是防烟楼梯间,为什么?因为个人感觉只要是有人流疏散的楼梯间都要有防烟措施,都是防烟楼梯间,跟封闭不封闭没有关系。不知对不对?
回复
8楼
封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。
你的看法不对,如果你不是建筑专业,那么你没权决定这个楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间。根据建筑专业所提的条件做相应配置就可以了。
封闭楼梯间、防烟楼梯间这个问题你要是感兴趣的话,找个建筑总工跟他聊聊,会学到很多的。:lol
回复
9楼
封闭楼梯间的防火门必须是甲级的吗?
另外,只要有门,就有烟气进入的可能,没有前室则更有可能进入烟气,那为什么还不用考虑防烟问题了呢?
回复
10楼
“封闭楼梯间的防火门必须是甲级的吗?”这个问题涉及情况较多,建议看一看《建筑设计防火规范》GB50016-2006。
“另外,只要有门,就有烟气进入的可能,没有前室则更有可能进入烟气,那为什么还不用考虑防烟问题了呢?”
谁说不用考虑防烟问题了呀。防烟分为自然排烟与机械加压送风两种方式。
你的基本概念不清,建议多看看规范。
回复
11楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。
不知楼主上面这句话是什么意思
回复