请教个楼梯间的问题
cnsj2010
cnsj2010 Lv.3
2010年10月13日 15:27:35
来自于通风排烟
只看楼主

请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]

请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)

[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
wangqr666
2010年10月28日 14:07:00
32楼

先定性楼梯间的定性是重要的!如果要是防烟楼梯间首先就考虑自然防烟,建筑条件不容许的话,没有别的废话就是机械防烟!没有什么可以商量的。
回复
thddf
2010年10月28日 15:19:51
33楼
图不全,不好回答啊
回复
xuyunteng01
2010年10月30日 10:59:50
34楼
同意5楼意见!
建议开窗,因为冬天时一楼的门是要关闭的,这样就不通风。
回复
chashao1002
2010年10月30日 12:58:19
35楼
防烟楼梯间的话要,可以采取开窗的措施,如果该电梯是消防电梯要加压送风
回复
李晖
2010年10月30日 17:51:30
36楼
:time: 不错啊,值得
回复
wdc-wdc888
2010年10月31日 11:02:52
37楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。如果是防烟楼梯间,那么是否有自然排烟,如果没有自然排烟那么就加压送风呗。
这个是否开窗可以向建筑建议,如果他们不做自然排烟,就加压送风呗。消防设施不用考虑经济问题,简单可靠才是首先要考虑的。
回复
wdc-wdc888
2010年10月31日 11:03:56
38楼
1、除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
你这个应该符合这个要求。
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:45:53
39楼
同意六楼做法
回复
w5208833
2010年11月01日 09:36:33
40楼
这个问题,请大家多看看 防火设计规范,建筑部分的楼梯间部分, 就自然明白了
回复
shi.asia
2010年11月02日 13:30:03
41楼
首先,防排烟针对的是防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室。如果是封闭楼梯间,也就是说不是防烟楼梯间,也就不需要设计防排烟了!

其次,封闭楼梯间你完全可以看作一个内走廊,行走距离不超过40米,也可以不做!

[ 本帖最后由 shi.asia 于 2010-11-2 13:31 编辑 ]