请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)
[
本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]
32楼
先定性楼梯间的定性是重要的!如果要是防烟楼梯间首先就考虑自然防烟,建筑条件不容许的话,没有别的废话就是机械防烟!没有什么可以商量的。
回复
33楼
图不全,不好回答啊
回复
34楼
同意5楼意见!
建议开窗,因为冬天时一楼的门是要关闭的,这样就不通风。
回复
35楼
防烟楼梯间的话要,可以采取开窗的措施,如果该电梯是消防电梯要加压送风
回复
36楼
:time: 不错啊,值得
回复
37楼
请楼主先搞清楚这是什么楼梯间,如果是封闭楼梯间不用管它。如果是防烟楼梯间,那么是否有自然排烟,如果没有自然排烟那么就加压送风呗。
这个是否开窗可以向建筑建议,如果他们不做自然排烟,就加压送风呗。消防设施不用考虑经济问题,简单可靠才是首先要考虑的。
回复
38楼
1、除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
你这个应该符合这个要求。
回复
39楼
同意六楼做法
回复
40楼
这个问题,请大家多看看 防火设计规范,建筑部分的楼梯间部分, 就自然明白了
回复
41楼
首先,防排烟针对的是防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室。如果是封闭楼梯间,也就是说不是防烟楼梯间,也就不需要设计防排烟了!
其次,封闭楼梯间你完全可以看作一个内走廊,行走距离不超过40米,也可以不做!
[
本帖最后由 shi.asia 于 2010-11-2 13:31 编辑 ]
回复